发布于 2011-03-21 15:07:18
23楼
规则容器? 根据各个水位限制值大概估计水量。每个泵的排水量应该有参数可以查到或者算出来。然后根据水容量和泵排水量可以有一个大致的对应关系,比如在几个或者哪个水位的时候,需要投入几台泵。
泵的运转寿命均衡这块,我的想法是:先有一个排序,1-x,从1开始投入,泵投入的多了,水位会下降,下降后从1开始减泵。也就是说从1到X递增,也从1到X递减。除此之外,还要有及时,设定一个时间比如24小时之类,这个计时是用于即使没有水位变化,也要增加新泵,停掉运行时间最长的泵。
计时和水位联动之间也需要相互联动。
没有个性的签名就别签了。