累计运行时间统计:秒数显示
累计运行秒数统计:
如果秒数大于等于60,就减去60,用于显示;同时产生一个脉冲信号让分钟数加1;
LD KA01:Q0.0
LPS
A 秒时种:SM0.5
EU
INCW 累计运行时间秒钟:VW1628
LPP
AW>= 累计运行时间秒钟:VW1628, 60
-I 60, 累计运行时间秒钟:VW1628
AENO
= M31.1
累计运行时间统计:分钟数显示
累计运行分钟数统计:
如果秒数大于等于60,就减去60,用于显示;同时产生一个脉冲信号让小时数加1;
LD KA01:Q0.0
LPS
A M31.1
INCW 累计运行时间分钟:VW1624
LPP
AW>= 累计运行时间分钟:VW1624, 60
-I 60, 累计运行时间秒钟:VW1628
AENO
= M31.2
累计运行时间统计:小时数显示
累计运行小时数统计:
如果秒数大于等于60,就减去60,用于显示;
LD KA01:Q0.0
A M31.2
INCW 累计运行时间小时:VW1620
这是S7-200的。