发布于 2011-03-21 20:23:02
6楼
谢谢4楼的高人,不过我可能太菜的原因,我没有明白你讲的加个点检测电源是怎么实现的?是指用外部电源获得一个常开点接入到PLC的输入端呢,还是用程序内部指令?我串联过SM0.0没有用的请指教.没试过sm0.3的常闭点行不行,明天试一下.
而我用的是笨办法,我把所有输入点的常开点并联送入一个线圈,然后在输出警报前串联上这个线圈的常开点解决掉的.因为在实际使用中不可能所有的故障会同时产生,只有一个故障没有产生,这个线圈都将保持接通,以保证其他故障时能有警报产生,而断电时所有的输入点都会断开,线圈就无法保持接通,避免了误报警.
行远自迩,登高自卑