发布于 2011-03-21 20:32:59
30楼
泵的数量关系和液位的关系早在题目的时候已经说的很清楚了:液位越高,参与工作的泵越多。
一个开环的线性关系而已。而且也没那么精确的要求。
设备就那么多了,没有变频器,你即便精确计算出来需要1.67台泵出力的时候也没法精确处理啊!
我激愤的原因就在于你来给我砸场子,我出的题目,现在跟贴20多贴了还没到正题,还在恒压供水,控制目标上面兜圈子。都几次明确告诉你没有闭环,没有PID了还跟我狡辩,讲没法控制。
你看看19楼的应用,和我这个题目简直是一模一样的要求!你自己想不到,没遇到过,就不要贸然认为不存在,不可能。
你自己脑子里面老存着恒压供水,都不仔细来读题,还不承认错误。
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995