首先,WINCC与PLC连接要看PLC的型号,根据不同的型号采用相应的连接方式。一般而言,

S7200的PLC跟WINCC连接有采用DP、PPI、TCP/IP方式;S7300/400的PLC跟WINCC连接有采用DP

、MPI、TCP/IP方式。
其次,PC机上一般使用三种通信板卡与PLC进行连接,分别是CP5611、CP5613、CP5614,它们

三者是有区别的:CP 5611 用于工控机连接到PROFIBUS 和SIMATIC S7 的MPI。支持PROFIBUS

主站和从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。(需要SOFTNET

支持); CP 5613/CP 5613 FO(光纤):用于工控机连接到PROFIBUS,一个PROFIBUS接口,仅

支持DP主站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货;CP 5614/CP

5614 FO(光纤):用于工控机连接到PROFIBUS,两个PROFIBUS 接口,支持DP 主站和从站、

PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。
对于最多连接多少PLC这个就看实际的运用条件和环境了,因为这个跟通讯距离、波特率等有

关,理论上能接124个PLC,但实际上估计没有那么多,我做过连接得比较多的就是70个。
的保证数据的通信质量:如果距离不远的话使用中继器可以避免信号的衰弱,但是一条

PROFIBUS总线上能安装中继器的数量最多不超过9个;如果距离远的话就要使用光纤了,光纤

有传输速度快、信号衰减很微小等特点。总体而言,要保证数据的通信质量就要防止磁干扰

等。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅