回复:一道PLC编程题目

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-21 23:05:08

35楼

quote:以下是引用凌波微步在2011-03-21 22:08:58的发言:
1.如果单纯从泵的使用寿命考虑,我个人更倾向于计时方式。(大多情况下,我们还都认为运行时间影响使用寿命)这样更加客观和均衡,故障,检修,备用都可以包含其中。
2.循环移位法控制思路清晰,但对于每个泵的运行时间不能做到较为客观的反应。
3.单泵的最长运行时间的联动停泵,虽然是不错的想法,但对于运行期间的故障,维修等需要相对复杂的逻辑在其中。

总之,个人认为计时比较的方法可以较为客观,较为实用的控制方法。



2.每个泵也可以累计运行时间的,但基本只看不起控制作用,从概率的角度来说,强制倒泵的时间设置越短,时间样本越长,运行时就越趋于一致。

3.程序是复杂些,但不难,即使把故障剔除因素考虑进去,一个几百字节的FB足够了。

还有,循环移位法,对泵的数量没有限制,只要大于3个就可以做,而且相应程序量基本不变。

上帝安排的才是最公平的,嘻嘻。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download