quote:以下是引用万泉河在2011-03-21 20:32:59的发言:
泵的数量关系和液位的关系早在题目的时候已经说的很清楚了:液位越高,参与工作的泵越多。
一个开环的线性关系而已。而且也没那么精确的要求。
设备就那么多了,没有变频器,你即便精确计算出来需要1.67台泵出力的时候也没法精确处理啊!
我激愤的原因就在于你来给我砸场子,我出的题目,现在跟贴20多贴了还没到正题,还在恒压供水,控制目标上面兜圈子。都几次明确告诉你没有闭环,没有PID了还跟我狡辩,讲没法控制。
你看看19楼的应用,和我这个题目简直是一模一样的要求!你自己想不到,没遇到过,就不要贸然认为不存在,不可能。
你自己脑子里面老存着恒压供水,都不仔细来读题,还不承认错误。
版主这么说我可是犯大错误了,我可没砸版主场子的意思。我想表达的意思是,不管是版主的题目也好,还是没有调速的恒压供水也好,把里面的控制过程抽象出来比较一下,是很类似的。没想到把版主惹火了。
34楼的应用与版主的题目很类似,19楼的则不一样。19楼的应用是控制冷却器的出口温度,冷却水系统我也做过。是会有控制冷却器出口温度恒定或接近恒定的要求的。
至于没有变频器,当需要1.67台泵出力的时候如何处理,还是有办法的,就是控制泵的运行和停止时间来调整。并不是只有模拟量输出才可以使用PID调节,也有开关量输出的PID调节。在实际应用中,电加热恒温系统的控制很多使用的就是通过控制电加热丝通断的时间,来调节系统的温度的。当然,这种控制的精度要比模拟量联续调节的精度要低很多,但在没有可连续调节的设备的时候,未偿不是一个解决办法。