回复:一道PLC编程题目

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-21 23:57:17

40楼

quote:以下是引用寒音在2011-03-21 23:43:22的发言:
循环移位法适合一直是自动运行的系统。对于有些会在自动和手动控制间切换,泵有一定的时间运行在手动状态下的系统,还是计时方式更适用。
另外,循环移位法对于不同泵之间由于故障和维修而产生的运行时间的差值,会一直累积下去,很难将其调节到最终趋于一致。


你确实答非所问了,鸡对鸭讲,而且钻了牛角尖出不来,所以万侠会发火。

做个手自动的切换很难吗?再提醒你一下吧,强制运行的泵的处理和故障退出的泵的处理有什么本质上的区别?
另外,对于故障及维修产生的时间差值会累积的,你既然已经考虑到了,相信你这样水平的人应该不难解决吧。
任何复杂功能都是简单功能的组合,我们要做的就是用简单的程序实现复杂的功能。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download