谢谢ZANE! 帮我拨乱反正讨论总算回到正轨了。

回到正轨,问题就立马上档次了。

这里面还凑巧了,H.L的应用就是我的应用。污水项目中的。泵数也很少只有3台,刚刚够做排序的。而我实际应用中也没做排序,简单比较了一下就实现了。题目么,为了提高趣味,才设定个不限制的n。

不过我这里考虑的还比较简单,“即刚停下的泵不允许再次启动,要轮询到另一台运行时间最短的泵上。”这一条我没有遇到,应该比较难。我要做到这个,所有逻辑又要大翻盘了。呵呵。

还有就是泵的维护检修问题,请我帮忙的朋友也说不必考虑过多,直接打到手动了事。其实就是咱们论坛的网友。

至于泵更新之后的寿命累积差的问题,我确实还没有经验:运行中如何对待这个新泵比较好呢?是让它和老泵们同样出力呢?还是它自己多出力补回来呢?还是它处理比别人高50%呢?这些我自己都没有想法,所以自然没有做进去。
目前还是只考虑的第一代泵的寿命均衡,争取让他们一起老死。