quote:以下是引用留恋你的气息在2011-03-22 01:33:40的发言:
[quote]以下是引用yanxiao在2011-03-21 18:48:31的发言:
1、对用户的程序来说,I、Q、V、M,甚至C、T等变量,写入都是立即生效的,前一句刚写入,后一句就有效,没有延迟。quote]
这就是要讨论的问题,为什么Q0.1的时候生效,Q0.2没有生效,如果M0.0立即生效的话,Q0.1是不通,符合你的逻辑,但是在Q0.2为什么又没有生效?他也是调用的M0.0啊。

如15楼zhangli0大侠所说,你对能流的理解有些问题,能流流经第一个M0.0后,后面节点的状态本周期就不受M0.0的影响了,也就是前面M0.0已经扫描过了就不管它本周期如何变化就不会在影响到这个节点RLO状态,在语句表程序里M0.0进栈,后面读栈和出栈都不会受M0.0的影响
这段程序体现了PLC梯形图和继电器回路的差异