回复:差压变送器的量程迁移原理

似雪

  • 帖子

    63
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-22 11:07:18

7楼

首先,现场使用的应该是双法兰带毛细管的差压变送器,现场原先没有做位置调整(针对西门子系列M7),原先设计量程做过负迁移后应该是-A~B kPa(B可能是正,也肯能是负,当然极端情况下可能是0),现在需要把正压取压孔上提1米,即低点上提,那么量程改变为,假设硅油密度为0.94g/cm3, 为:-(A-9.4)~(B-9.4)kPa, 9.4是 0.94*10*1 得到,当然这里的g取了10,如果取9.8N/KG,那么就用9.8*0.94*1即可!