回复:1个plc226带5个EM231,可以运行吗?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-22 14:58:53

18楼

quote:以下是引用Euclid在2011-03-22 09:41:12的发言:
PLC226只有32个模拟量输入通道,如果都是8点的就不可以。

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
PLC226:+5VDC 电流供应1000 mA;
5个EM231:每个模板(4通道或8通道)+5VDC 电流均为20 mA。
1个plc226带5个EM231(4通道或8通道)是没问题的。

相关资料:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
一日三省吾身