发布于 2011-03-22 15:15:26
1楼
您提的问题可以实现。
方法类型1:模拟量给定切换方式。
1)PID功能做在上位机里面,输出模拟量(电压信号或电流信号均可)至变频器,同时变频器再接一个电位器。用变频器的端子切换两路模拟量。
2)PID功能做在上位机里面,输出模拟量(必须是电压信号)至转换开关,同时变频器再接一个电位器,动触点信号接转换开关。两路信号用转换开关切换。
方法类型2:端子切换“频率设定模式”。此方法是使用变频器的内部PID功能,PID功能与电位器调速采用端子切换(数字量输入端子)。
此方法优点:可实现电位器与PID恒压之间的“无扰动切换”。例如:锅炉的鼓风机、引风机等,要求风机以最快的速度启动,启动后自动调节压力。这时,启动时采用电位器调速(启动速度由加速时间决定),锅炉启动后切换为PID控制。
以上的方法为全用过。注意:引风机是“负压”,鼓风机是“正压”。二者采用PID控制时的动作方向是相反的!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才