在线:到适配器的通讯链接损坏 笔记本连不到PLC

已锁定

PLC爱

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-04

普通 普通 如何晋级?

在线:到适配器的通讯链接损坏 笔记本连不到PLC

5365

8

2011-03-22 21:27:38

请问出现这个故障是什么原因呀,我用的是S7300 CPU315-DP,电缆是USB-MPI 电缆驱动也装了, 各位高手,还有什么原因呀,谢谢了
在线:到适配器的通讯链接损坏 笔记本连不到PLC 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54651条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。