前几天刚看完这个帖子,在现场使用FM350-2就出了问题。
现场系统是S7-400+ET200M的配置,有一个站上装了两个FM350-2模块。
调试的笔记本上组态软件都装了,但是下完硬件配置后,装有FM350-2的站同时报SF和BF,在笔记本上在线显示此站未连接,去现场查看,发现FM350-2的电源未送,合断路器,SF和BF灯都灭,在线监控正常。此时觉得问题解决,但再次分掉FM350-2的断路器后,故障再次出现,整个站不可访问。此时仍怀FM350-2的组态有问题,重新组态后,下载硬件,问题依旧。再次去现场检查,发现每次合FM350-2的电源,同站上模拟量模块电源指示灯都闪一下,由于使用同一电源,怀疑电源容量不够,换了20A大电源试验,故障依旧。此时,发现此站的头用的IM153-2,回去检查此站的组态,在Object Properties里看到Startup when expected/actual config.这个复选项,勾选后编译下载,再次断开FM350-2的电源,此站未停机,其他模块运行正常

PS: 1. IM153-2比平时用的IM153-1要智能化,比方说,站中实际有6个模块,只组态了5个,IM153-1会不报任何故障,站里组态的5个模块都正常;而IM153-2如果不勾选此项,会报错停机。个人觉得此问题应该与它的冗余特性有关。
2. 用S7-300带IM153-2的情况下,此页中都是灰色的不可选,不知道实际使用会怎样,有条件再试一下。