回复:1个plc226带5个EM231,可以运行吗?

Euclid

  • 帖子

    60
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-23 15:38:55

21楼

quote:以下是引用宜成环保在2011-03-22 16:42:59的发言:
quote:以下是引用阿鸣在2011-03-22 14:58:53的发言:
quote:以下是引用Euclid在2011-03-22 09:41:12的发言:
PLC226只有32个模拟量输入通道,如果都是8点的就不可以。

这是哪里的规定?有这个通道限制的规定出自何处?
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
PLC226:+5VDC 电流供应1000 mA;
5个EM231:每个模板(4通道或8通道)+5VDC 电流均为20 mA。
1个plc226带5个EM231(4通道或8通道)是没问题的。

相关资料:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136


选型样本上226CN:模拟I/O映像区64(32输入/32输出)

EM231为模拟量输入模块,5个8输入,一共就有40输入,请问还可以吗?