发布于 2011-03-24 07:38:54
80楼
液位控制、压力控制、功率因数补偿、冷却器的出口温度控制,都属于同类问题。将物理量控制在某个范围(设置上、下限)是首要的任务。各台设备尽可能地均衡使用,这是次要的目标。不考虑均衡使用,按固定的顺序投切设备,会造成一台垫底的设备几乎一直在运行,最后投入的设备极少投运。业主不会要求绝对的均衡,循环移位法应该能接受。我们不给他统计他也不会知道是否绝对均衡。Zane版主说得好,“对于几万小时的运行时间,差个上百小时又如何?”
实现的方法很多,如果效果差不多,能满足业主的要求,当然编程越简单越好。循环移位法最简单,可能已成共识。投切时设置一个延时,投入一台后如果还是超上限则再投一台,切除的方法相同。
因检修或故障停机的设备不太好处理,我觉得可以采用“假投入”的方法。它也参与循环移位,用断路器或PLC输出端设置的小开关防止它实际投入。其缺点是会增加一次延时,不过估计也能接受。
追求完美