发布于 2011-03-24 09:10:19
1楼
pt100的信号处理如下:
1,首先在硬件组态中把模拟量模块中的接pt100的那个通道组态成pt100工作模式,
2,利用除法指令把这个通道读进来的数值除以10或100(看你的热电阻选的是标准型还是气候型)
3,直接结果放到MD70中,触摸屏读里面的数就可以。
4,要注意的问题:
a,要注意硬件组态后的通道号和程序里使用的要一致,
b,如果要处理的温度信号较多,建议使用数据块,减少MD的使用,以减少编程时出使用重复的现象,
c,要注意触摸屏读数据类型的选择。
好好学习,天天向上