我在实际应用中是这么做的:浮辊处于设定位置的正负2%内,且保持一定的时间(2秒)(这个偏差也可以根据你的现场自己调整,引入这个偏差就是为了表明当前线速度“几乎是同步的”),意思是系统“实时”监测浮辊位置,当浮辊位置处于“稳定”的状态并连续保持两秒钟(注意要连续保持),这个时候做一次采样,然后每八次采样进行一次平均滤波。 用这个最终的平均滤波做为计算依据。
实际考量的是加减速时时间一般很短,而且加减速段内卷径几乎没啥变化,所以完全可以不用考虑这段时间的卷径计算……