发布于 2004-08-22 16:03:20
0楼
你的控制方式是有些麻烦。但是可能实现。
1、用一个端子切换DDS。使0.37kW工作在v/f方式,使3kW工作在矢量控制。
2、设定最小频率为提升方向1Hz为比较频率。(目的是上升或者下降都从低速上升开始。)
3、下降输入端子不能直接使用反向。而应接到输出继电器。
4、用3kW电机的额定电流作为比较值(或者在最大负载时,通过BOP看一下)。
5、输出继电器指向BICO。
6、用自由功能块进行互联编程:使频率和电流均达到时输出继电器动作(抱闸释放)。
7、对于下降,应在输出继电器动作后,接入反向(把触点串联在反向回路)。
8、加上制动电阻,防止负载托动造成过压。
你看这样行吗?
注意:回滞频率应设0.5Hz。上升下降时间也要先设的长一些,然后再减少。一定不要打开那个负载惯性大降低频率的功能。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?