quote:以下是引用salmon在2011-03-23 17:31:55的发言:
quote:以下是引用yanxiao在2011-03-10 21:53:47的发言:
充分利用量程,可以提高相对精度。一般的测量仪表都是这个道理。

这个应该是老师傅的意思,就是所谓的提高精度,是提高仪表的相对精度,即转换过来的压力量或位移量等外部物理量的精度,并不是指的模块的精度,而楼上各位前辈所说的精度不变,,指的是模拟量给到EM235后,模拟量转数字量的转换精度,模块精度是模块本身属性,是不会变的,不知是否理解正确了。

看不懂你说的意思,你是说通过设置可以提高仪表的精度?但是最终的精度值呢?还不是要返回到PLC?在PLC 中的表示方法没变,分辨率也没变,怎么会有提高?也许你们老师傅说的是原来是0-10V的仪表,但是我可能只用到0-5V 那我接0-5V的模块设置,这样可以提高一倍的精度,其它的真想不通了,你可以参考我上面的回答,好好看看。
授之以鱼不如授之以渔。