回复:S7200接入NPN传感器 经常损坏传感器 求救

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-24 19:32:49

1楼

quote:以下是引用sammy364在2011-03-24 17:24:23的发言:
NPN传感器接入S7200 224CN 的I0.0端 经常会发生传感器损坏的现象 可能是烧坏了 但是将传感器接入计数器中,就不会发生传感器损坏的情况
目前接线方式是开关电源出来24+和24M,PLC的输入端 1M接24+,I0.0接传感器的信号端,传感器的负端接24M,24+经过一个3K的降压电阻接到传感器的正端给传感器供电

霍尔效应传感器 参数是OUTPUT VOLTAGE:DC -0.5V~30V,输出电流 Output Current:25mA
S7200 224CN 的I0.0端数字量输入端,而你用的传感器是霍尔传感器输出是模拟量,你怎么接到数字量端子上了呢????