由于地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,使仪表引入干扰,所以同一信号回路、同一屏蔽层或排扰线只能有一个接地点,不能有一个以上的接地点,除了既定接地以外,其他部位应与一切金属构件绝缘。

信号回路的接地位置根据仪表类型决定。接地型热电偶、pH计溶液和电磁流量计等均在现场接地。电动Ⅲ型仪表的信号公共线、屏蔽排扰线等在控制室侧接地。根据抗干扰的原理,屏蔽排扰线的接地应在信号回路接地的同一侧。

有些信号回路,信号源和接收仪表的公共线都要接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。例如由电动Ⅲ型仪表组成的pH计测量调节系统以及接地型热电偶组成的测量调节系统,它们在现场和控制室都需要接地。为了把两个接地点作电气隔离,应选隔离型配电器。