WINCC连接plc的常用方式主要有:
1、通过MPI或PROFIBUS连接s7-300/400PLC(使用CP5611、CP5511、CP5613通讯卡)
2、使用PC Adapter通过MPI连接s7-300/400PLC
3、使用TCP/IP或工业以太网或连接s7-200/300/400PLC(使用CP243-1通讯模块及CP1612通讯模块/CP343-1及CP1613通讯模块/CP443-1及CP1512通讯卡)
4、OPC通讯
5、用内部连接可实现WinAC Basis/RTX或WinAC Slot

MPI、Profibus、TCP/IP三种是最常用的,可以配合PLC的类型和通讯及通讯速度要求选择具体的类型。

建立WINCC与PLC间通讯的步骤:
1、创建WINCC站与自动化系统间的物理连接
2、在WINCC项目中添加适当的通道驱动程序
3、在通道驱动程序适当的通道单元下建立与指定通讯伙伴的连接
4、在连接下建立变量