发布于 2011-03-25 14:31:39
7楼
SFC14/15就用这两个指令就能把很多数据一起发送/接收。比如你要发送100个字节。用MOV指令是不是最少要用到25个MOV 25个双字,SFC14里P#DB0.DBX 0.0 BYTE 100 就搞定了。
另外我记得M440/430变频器通讯模块6SE640X-1PB00-0AA0的DP地址是在参数P918里面设,怎么会有拨码开关。真的假的?
我记得S120的CU320-1DP的是拨码开关。
根据“soblue ”的回复,我拆了一个看了“确实是都有拨码开关和P0918参数”
学习