发布于 2011-03-25 17:30:52
33楼
最近刚用1200做过一个工程,感觉1200有有点也有缺点。
1.通讯口单一并且太少。就一个TCP口,其他的都没有。这样很多时候会影响和其他PLC的通讯。虽然有232的专门的通讯模块,但1200本身可扩展的模块数量有限,很多时候没有多余的位置给通讯模块。由于只有一个通讯口,连接HMI调试工程的时候,没有办法在HMI上监视,只能是出了问题拔出网线来再插电脑上监控。很麻烦。
2.可扩展的模块数量少。如果出像300的远程153模块来,可以大量的扩展IO点就可以了。我前段时间做的工程,用的1200IO点扩满了模块,输入输出都刚刚余不到10个。
3.外部没有PLC开启,停止的开关。这个感觉还是有必要做的。
4.可能是才出的产品,感觉1200用的一些特殊扩展模块没有。比如脉冲输出模块。
当然,优点也是有的。比如反应速度,CPU集成TCP口,操作界面更加的容易入手等。尤其是信号板的概念,感觉非常棒。
发家致富