回复:关于电网制式与MM440的接入问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-25 20:43:23

27楼

这要针对具体的情况、工况。
是从系统整体考虑的。我自己设计的生产线是设计、安装在一个20米钢结构框架底盘上的。PLC触摸屏控制部分、变频器柜(驱动电机)都是架在生产线上的。自然很容易做到等电势体。
变频器分组安装在各电器柜的金属安装底板,各台PE连接在金属底板。电机外壳各自连接到对应的变频器另一个PE。变频器柜之间单独有PE电缆连接。
控制电源(DC 24V)是经过隔离变压器(380/220)提供AC220,直流侧的0V是根据用途选择是否接PE。
例如:对“通讯伙伴”供电,那么它是接在一起的(向所有的DP模块供电,或200的USS),同时也是连接PE的。
要是对24V继电器供电,那就不连接。
总之,不使用N线。
要是用于IT电网,那就打开变频器,把Y电容跳线剪断。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。