WinCC给DB块中赋值,结果导致CPU停机,求解。。。
今天借来一套400的机架,迫不及待的做起实验来。
停机事件具体过程如下:创建DB1,并定义了一个BOOL量,由WinCC中的按钮给这个BOOL量赋值。然后在FC1中编程,开点db1.dbx0.0带个线圈Q0.0;结果下载后CPU马上就停了,查看堆栈,显示停在了OB1中调用FC1处,FC1里停在开点db1.dbx0.0带个线圈Q0.0的位置。。。。我觉得应该是“由WinCC中的按钮给这个BOOL量赋值”是错误的。但是不知道为什么会这样。求高手解答