因为操作台和操作柜不是等电位,引起DP插头击穿事故烧毁CP 443-1一例

玩工控的老家伙

  • 帖子

    47
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2011-02-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-25 23:07:03

103楼

实例:我单位在一项目中,采用安装于控制室操作台内的一台 416 2DP CPU,通过两块Profibus模块 CP 443-5分别连接100米外两台控制柜,控制柜内外若干台伦茨分体式、一体式变频器。
一天,PLC指示灯报外部故障,所有变频器都不工作,怀疑CP 443-5坏,又换1块,上去就坏,模块很贵,不敢再换。
查找原因时,发现DP接口订货号6ES7 972-0BA12-0XAO的线路板背面有击穿、打火的痕迹。根据这一线索,测量到Profibus线路到操作台外壳有140V交流电压。究其原因是由于操作台和控制柜没有共地,操作台放在防静电地板上,外壳浮空。
找出原因,接好地线,使设备处于等电位状态后,再也没有发生类似故障。