回复:Sitrans lu01的古怪故障

大名丁丁

  • 帖子

    1901
  • 精华

    24
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-26 13:46:23

1楼

1,检查检查探头到LU01的接线。可能接线有脱落,或者有中间连线屏蔽没做好,收到干扰了。
2,检查LU01里的纽扣电池,有必要的话,换一颗试试看,是不是电池用完了。如果电池用完了,检修时又要停电,停电后,数据丢失,需要重新复位设置。纽扣电池可以在文具店买到,不用到西门子订购。通用的标准电池。
3,最好能提供回波图形,能帮你诊断下。如果在上海的话,我可以帮你看看。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn