IO域显示负数:首先是确保与IO域连接的变量其格式必须是有符号的,其次在IO域的“对象属性”—>“属性”—>“限制值”里确保上限为正,下限为负;“输入输出”里的“输出格式”为“s9999.9999”,9的个数自己定咯!最后保存你的工作,再激活一下就OK啦!