quote:以下是引用hsjbest在2011-03-26 14:46:58的发言:quote:以下是引用Zane在2011-03-25 22:02:43的发言:
不建议通过参数改变电机转向,不安全。安装时应使电机默认转向与实际转向一致
实际应用中,经常需要电机正反转啊,比如起重设备的起升和降落,难道由起升改为降落时,先把UVW相序倒一下?
不安全从何解释呢?用两个数字量输入端子控制正反转,在PLC程序里做个互锁,安全上也没有问题吧。
亏你想得出来,实在是幼稚了些。
就以你的升降机为例,如果维修更换变频器或参数复位后,技术人员疏忽了转向选择的参数,那会是什么灾难性的后果?所以通过更改UVW的三相接线,将驱动电机的默认转向与实际工作需要转向设置为一致是安全可靠的,尤其对大传动项目,多传动链的项目,同步轴应用项目来说更为重要。