发布于 2011-03-26 21:39:43
3楼
这个顺序是没有问题的,强烈推荐做星角切换就该按这个流程做。
楼主所说第5、6步互换,确切的说应该是第4和第6步的顺序问题。再说的根本一点就是星型接触器和主接触器哪个首先接通的问题。应该是星型接触器接通以后再接通主接触器,这是从触点的过流能力上考虑的。反之,星型接触器的触点很容易烧蚀。
我们碰到过同样的星角切换的工程,一个自控公司用了很多的辅助触点,而且电路比较复杂,就是先闭合星型接触器再闭合的主接触器;而另一家自控公司就是简单的主接触器和星型接触器同时闭合,线路非常简单。结果运行了半年左右时间,效果就出现了:控制复杂的那家什么问题都没有出现过,而简单的那家星型接触器触点烧蚀严重无法使用,只有更换新的接触器。而根本问题并没有解决,还是遗留了隐患。
所以,电路上也是不能偷工减料的!