quote:以下是引用玩工控的老家伙在2011-03-25 23:40:39的发言:
使用带屏蔽层的通讯电缆,屏蔽层的两端分别连接有设备外壳,一般控制装置的电源地线也接机壳,这时一定要先将设备做好等电位,否则可能出现意外。我就有这样的经历,我公司某工程新安装横竖两条传送辊道,使用两块触摸屏分别控制几台辊道车的运行。由于两条辊道线没有事先做好共地,先期安装的Profibus电缆屏蔽层成了两条辊道的共地电气通道,电焊工以为两条辊道电气连接一体,将焊机地线搭在一条辊道上,到另外一条辊道上只管焊接,等DP屏蔽层、DP接头和TP277触摸屏冒烟着火时,再后悔晚矣!
不错,这个案例很形象的从侧面提醒我们等电位的重要性。众所周知,焊接的时候电流是选择电阻最小的路径,其实由于两点存在电位差形成的地环流,也会选择从双端接地的屏蔽层路径流过,反而会对传输信号产生干扰,甚至会损坏接口电路及信号线。