TO:寒音
1.我没有说你新的控制思路是不能实现的,而你没有给出一个完整的答案,你只给出了一个能剔除故障泵的排序程序,就说能解决所有的问题,未免太着急了点,你至少应该做一个能剔除正在运行的泵和故障泵的排序程序(待机泵的排序程序)。
2.加泵要在运行队列里做一次排序插入,减泵要在待机队列里做一次排序插入,如果在加泵减泵的同时,运行队列里有泵故障退出,你的处理策略又是什么,这好像不是改一下FC1那么简单吧。如何把修复的泵添加到待机队列中去,估计还没怎么考虑吧,否则你的泵不是越开越少了吗?如果第一点做到了,至少还能对付一下,大不了重新启动一次待机队列的排序。
3.我很少看别人的程序,论坛里凡是贴程序的帖子,我基本不看的。但你的程序我还是打开看了一下,结果令人失望的。主要是缺乏系统规范的训练,可以说你的水平是实践中来的,而不是理论中来的,今后需要加强理论方面的学习。

话说得不好听,见谅!因为你是本版区的标兵,希望你还能有更大的进步,在论坛发挥出应有的作用。