曾经遇到过一件事,在我们厂的设备DP通信故障,设备不能运行,程序能下进去,但是在硬件组态里面在线看见多个设备都没连上,开始一直在查协议转换器(一个用来与ABB ACS510连接转换的),因为此前出现过因为接触不好通信连不上,就这样一直再查啊查,程序也下了好几遍,程序没有问题,因为以前设备运行好好的,所以也没检查DP开关,后来实在没办法了,检查DP开关的终端电阻被人动过,触摸屏TP270上面的终端开关被人动过,改到off上面了,想想问题查了这么久,原来就是这么简单的一个问题,同时也告诉我们查问题要检查仔细,排除法不要放过一个地方。