回复:使用变频器控制的电机需要加热保护吗?如果用电机断路器,应该如何设置电流?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-03-27 11:06:55

4楼

quote:以下是引用甫哥在2011-03-26 14:38:08的发言:
变频器一拖一控制时无需热继电器保护电机。电机由变频器保护;一台变频器同时拖动两台(或以上)时:每台电机必须配热继电器保护电机。
断路器一般可以选变频器额定电流的1.3倍。这个断路器不是用来保护电机的,是变频器异常时保护用的。如:模块击穿。当然,还可以配快熔保护变频器。

变频器主回路使用断路器是不能保护内部的IGBT模块的,都是建议使用快熔的,主要是针对短路等故障,所以快熔可以选择是额定电流的1.5倍。