你看的是启停自锁的控制回路吧?
你可以这样理解把plc输入端看作继电器,你按钮就是接在这个继电器的线圈上的,程序中用是的这个继电器的触点。
停止按钮是接的常开点,所以输入继电器是不吸合的,常闭触点就是导通的,这样你按启动的话可以接通输出,让这个回路自锁,当你按停止时,输入继电器吸合,常闭点断开(同时常开点吸合)这样就打断了自锁,使输出断电。描述的有点乱,