回复:关于风量计算

烟圈

  • 帖子

    446
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2009-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-27 15:30:13

2楼

本人对仪表不是很精通
在现场就看着有个差压变送器,从管道上下两个位置取点,两点约间隔2米远。
在程序里,只看到取到模拟量后,开平方,再乘以一个系数,但是风量不稳定,也不与电机转速成正比。
我认为主要是差压变送器量程没有完全确定好,再有一个原因就是系数不知如何确定。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。