回复:请教MM420的制动方式

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-27 15:35:18

10楼

quote:以下是引用xiaoweny在2011-03-26 13:10:25的发言:
quote:以下是引用stpower在2011-03-17 16:53:35的发言:
对于没有内置制动单元MM420、MM430变频器,如果需要制动的需要该动变频器内部短接连线。

恕我愚昧,我还没看懂你所说的意思,能否详细解释一下,谢谢!

这个问题,4楼的kdrjl斑竹已经说的很明白:对于没有内置制动单元MM420、MM430变频器,如果需要制动的话是可以的将直流母线与第三方制动单元连接,并在第三方制动单元加制动电阻,即可实现制动。
制动单元的作用就是检测直流母线电压(DC+和DC-之间电压),当检测到的电压超过设定值的时候制动单元就将制动电阻投入,实现能耗制动。