quote:以下是引用xiaoweny在2011-03-26 13:10:25的发言:quote:以下是引用stpower在2011-03-17 16:53:35的发言:
对于没有内置制动单元MM420、MM430变频器,如果需要制动的需要该动变频器内部短接连线。
恕我愚昧,我还没看懂你所说的意思,能否详细解释一下,谢谢!
这个问题,4楼的kdrjl斑竹已经说的很明白:对于没有内置制动单元MM420、MM430变频器,如果需要制动的话是可以的将直流母线与第三方制动单元连接,并在第三方制动单元加制动电阻,即可实现制动。