quote:以下是引用xiaoweny在2011-03-26 13:09:06的发言:
谢谢你提供的信息,让我学到了新方法。但我有一个问题不明白:制动单元是不是通用的,如:是否可以将台达变频器的制动单元用MM420上面?小弟刚入工控行业,请多多指教!
当然可以。但是,有一个前提条件,那就是配置的外置制动单元和变频器的直流母线技术参数必须要一致。比如直流母线电压的等级、制动开通的阈值、制动电阻的选择等等,都要与变频器适配。否则将是危险的。