发布于 2004-08-23 12:53:46
0楼
通信速率不应该是问题,我觉得还是第三方的电气特性不能满足西门子的要求。请各位仁兄看看西门子的profibus接头,
管脚号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
信号名 PE - RxD/TxD-P RTS(AG) M5V2 P5V2 BATT RxD/TxD-N -
PROFIBUS保护地 -数据传输线-B 控制-A 数据参考电势 电压+ -
数据传输线-A -
RS 485 Yes - Yes - Yes Yes - Yes -
而第三方产品只接了第3、5、6、8针脚,并且终端电阻的电压不一致,一端是CPU的终端电压而另一端是第三方产品的终端电压。