回复:关于ET200从站,组态上不用电源模块,实际用么?

siemens9527

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2010-04-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-27 22:47:37

12楼

在300中可以不组态,因为电源模块组态没有实际的意义,你也可以用国产24VDC的电源模块来给IM153供电。
自动化西门子!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。