普通 普通 如何晋级?

西门子S7-200常见问题集锦

1363

2

2011-03-28 19:07:02

•模拟量模板 EM235 的输入电阻是多少?

输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关,如果您选择电压输入,这样输入 阻抗不小 10 兆欧;如果选择电流输入则输入抗为 250 欧姆

•在应用 EM231RTD 模块的时候其测量值代表什么含义?

当您应用 EM231RTD 模块的时候,将其测量值除以 10.0 就是实际的温度值。 模块本身能够测量的范围是-3276.8 到 3276.7 摄氏度,但实际测量值的范围取 决于传感器的测量范围和实际温度。

•在什么环境下可以编辑中文 TD200?

建议采用 STEP7-Micro/WIN32V3.1SP1 中文版

•EM235 的量程问题:

通过调整电位计及 DIP 开关可以改变 EM235 的量程为:
0-10V;0-5V
0-1V;0-500mV
0-100mV;0-50mV
±10V;±5V;±2.5V
±1V±500mV;±250Mv
±100mV;±50mV;±250mV
0-20mA


•在什么环境下可以编辑中文 TD200?

建议采用 STEP7-Micro/WIN32V3.1SPI 中文版

•什么是 AC/DC/RLY?

这是 S7-200CPU 的型号 AC/DC/RLY 对应:交流 220 供电,24VDC 输入,继电器输出 另外的一类型号是:DC/DC/DC
DC/DC/DC 对应:直流 24V 供电,24VDC 输入,晶体管输出

•开关量输入需要供电吗?

开关量的输入端需要供电,S7-200 本身有相应的 24V 电源提供具体接线请在"
技术规范"内查找

•为什么有的编程软件下没有 Ln 指令?

有两个原因:一是编程软件的版本问题,建议采用新版软件,二是只有 CPU2
24、226 支持此指令,CPU221,CPU222 没有此指令。

•如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办?
西门子提供一个 wipeout.exe 应用程序,可以恢复 PLC 为原厂设置,并且删除 用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC 将被设置为地址 2,波特率 9600。 WIPEOUT 在 DOS 环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请 重复测试,它的基本原理是这样的,PLC 在上电这初期(非常短)是以出厂设置 的状态工作的,WIPEOUT 只有这段时间才有控制权改变 PLC 的设置的。所以您 加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe 文件拷贝在编程软件的光盘上,如 果您没有欢迎下载

•能否在 CPU224 中使用存储在存储卡上的 CPU222 的程序
答:可以,您可以从 EEPROM 存储卡向相同的、更大的、或更新的 CPU22X
中输入程序。

•为什么在使用模拟量输入模块的时候,有时 AD 码值会有很大的"跳动"?

在应用模拟量模块的时候,您会有两个"电源地",一个是 CPU 的供电地,另
一个是传感器信号地,两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压,对模拟量输入值产生影响。
建议:建议将两个电源地线连接在一起,
注意:共地的时候一定保证两个电源只有一根共地线,以避免不必要的有害电 流产生

•在使用 MODEM 的时候,无法连接MODEM 和 CPU 之间的通讯故障可能由下列原因产生

1.CPU 和 PC/PPI 电缆是为半双工设计的,而计算机的 232 口是全双工的
2.CPU 既不产生 DTS 信号也不产生 RTR 信号,但是计算机可以产生 解决办法:
1.预先在 MODEM 上永久地断开本地回波(例如用 AT 指令 ATEO)
2.在合适的地方断开 DTS 和 RTR 信号关于"MODEM"和 S7-200 的有关问题

•当 PLC 的输入点采用 PLC 本身的 24V 电源供电时应该注意什么?

如果您的 I/O 通过 PLC 本身的 24V 电源供电时,在 PLC 刚刚加电的时候不会 立即有电,CPU 要领先于输入先得电。这一点对于上电初始化的时候可能有影 响,解决的办法是如果初始化程序与开关量输入有关,请延时几毫秒再初始化。

•在使用 TD200 的时候信息为什么过一段时间会自动切换到其它的信息?

在组态 TD200 的时候,为信息赋予的优先级是降序排列的,第一条信息具有
最高的优先权,在使能多条信息的时候,通过上下箭头键可以在多条信息间切换,黑色闪烁光标显示的是当前的信息,如果 30 秒内不做任何操作,系统会自动切换到优先级最高的那条信息。这是一个很好的功能,不是什么错误。如果您想固定显示某条信息,您只要在同一时刻只"使能"一条信息即可.

•关于 RCV 及 XMT 指令使用时的常见问题:
1.RCV 及 XMT 指令不能同时有效,如果同时发生则会产生错误,通讯口不 能进行新的通讯,需要重新启动才可以清除错误。
2.在用 PC/PPI 电缆时,发送和接收之间有一定的时间间隔,这是由电缆本身 的切换时间决定的。
3.关于通讯超时的问题,在 SM187.2 设为 1 的时候,并不是超过 SMW192 的时间值即终止接收,而是只有接收到首字符后未能在规定时间内完成接收才可 以自动终止接收,如果收不到首字节,RCV 将一直保持有效。

•一点解决办法:
如果要停止 RCV,需要复位相应的 SM187.7,但是需要执行一次 RCV 才能有
效,因为只有新的 RCV 指令 CPU 才去读 SMB
例如:
LDM0.2
RSM87.7,1
RCVVB99,0
XMTVB199,0
在发送之前首先断开接收

•2001 年后订的 TP170A,程序下载不下去?
这是因为 2001 年后购的新版 TP170A 加进了新的功能和 Firmware,原来的 protool/proV5.2+SP1 不能支持这种新功能,所以应升级rotool/proV5.2+SP1 到 prot ool/proV5.2+SP2 即好。

•旧的 TP170A 程序无法下载。怎么办?

对于 MP270、OP170B、TP170A、TP170B 等打新出的基于 WindowsCE 操作 系统的操作员面板,因为 Protool/pro 软件版本不断升级,所以原来旧的 TP/OP 的 Firmware 不能与新 protool/pro 相匹配。所以软件程序无法下载下去,为此应 按下列步骤对旧 TP/OP 的 Firmware 进行升级:
1.在新版 Protool/pro 光盘中,在 images\TP170A\V5-2-SP2 下找到 Ptupdate.exe 文件,运行此文件,则会弹出一个名为“net-ptupdate”的窗口。在菜单“file”?“setti ng”中设置好通迅接口,如 coml。
2.在菜单“file”?“open”窗口中选中光盘中所带的“TP170A_V5_2_SP2_23.img”
文件,并打开此文件。
3.在菜单“file”?“download”中将此配置下载到 TP170A 中。
4.重新启动 TP170A,然后下装程序