回复:SIMATIC WinCC的激活问题

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-03-29 08:00:49

7楼

有关WinCC项目的正常激活又有新发现:
1.项目无法正常结束激活时使用命令
C:\Program Files\SIEMENS\WINCC\bin\Reset_WinCC.vbs
复位WinCC,待弹出ready对话框,点击OK。
2.再次打开WinCC Explorer时,使用组合键,可避免WinCC立即激活运行系统。在打开WinCC时可同时按下键和键。保持键按下不动,直到在WinCC项目管理器中完全打开和显示项目。WinCC打开前一个项目,但不启动运行系统。
3.按照您的描述,如果是脚本引起的,则删掉增加的脚本并检查。
4.如果问题依然存在,则WinCC项目可能损坏,恢复至备份项目,或者尝试在其他电脑打开。
4.1.尽最大努力恢复项目的话,建议您使用WinCC Configuration Tool,该工具在WinCC安装盘内,安装前需要有OFFICE 2003以上版本(WinCC 6.2仅支持2003)。
4.2.安装完成后,在Excel中使用该工具打开WinCC项目文件,后缀为mcp,将项目的变量、报警、归档等等全部保存至xls文件中。
4.3.备份WinCC项目文件夹下的GracS、library、PAS、PASS、s criptAct、s criptLib等文件夹。
4.4.重建项目,将上述xls文件使用WinCC Configuration Tool导入新项目,将上述文件夹拷贝至新项目文件夹下。
4.5.更多WinCC Configuration Tool的使用说明和注意事项参见WinCC光盘内说明文档和技术资源库:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=25413979&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN