7楼

问题解决了,是在设置起动电压这个参数设置问题。客户原是自耦降压起动。起动电压是60%,换成软启后,他们设到百分30%,起动电压低,力不够,电流就大了,我改到50%起动电压,起动时间10S,运行就一切正常了