绝大部分有机物的介电常数都不高,而且还可能伴随着挂料影响。
但问题是,用电容或射频导纳液位计,可能会不准,不应该会没反应。两种情况:
1,你选择的电容或射频导纳接地电极没弄好,没能形成电容回路。罐体是金属的还是塑料的?如果是塑料的,要增加接地电极,用套管或并行的接地棒;如果是金属的罐体,注意把电容表头的接地端子和罐体连通,一般和金属法兰短接就可以了。
2,你选的是电容液位计而不是高频射频导纳,或者是冒充射频导纳的电容液位计,抗挂料能力不行。探头被物料全部糊住了。

这里可以考虑用雷达或者超声波液位计。