quote:以下是引用烟圈在2011-03-27 15:30:13的发言:
本人对仪表不是很精通
在现场就看着有个差压变送器,从管道上下两个位置取点,两点约间隔2米远。
在程序里,只看到取到模拟量后,开平方,再乘以一个系数,但是风量不稳定,也不与电机转速成正比。
我认为主要是差压变送器量程没有完全确定好,再有一个原因就是系数不知如何确定。


注意检查气体流速的大小,对于压差式的流量而言,雷诺系数非常重要。流速太低也不好测。