发布于 2011-03-29 21:37:31
6楼
后来到了现场,查看了项目文件的版本,都是WinCC V7.0 SP1英文版的,版本不存在兼容性问题
后来发现,项目文件是通过WinCC 集成到STEP7的方式来做的,将项目文件复制到我的计算机中打开(我的电脑装了STEP7),没有问题,但是在仅仅安装了WinCC V7.0的计算机中打开时提示 用户权限不足,无法打开
查看了用户组,发现登陆用户确实为管理员全县,并且已经加入到到SIMATIC HMI和SQLUSER以及administrator用户组中,后来将STEP7项目下面的WinCCProj的文件通过WinCC的项目复制器单独拷贝出来,然后重新在只安装了WinCC的计算机中打开,没有提示用户权限的问题,项目可以正常打开,问题解决
执子之手