在使用DP通讯的时候经常报F0070故障,自己的一些检查方法:
1,EMC问题,检查接地,布线;
2,变频器输出电缆最好用屏蔽电缆;
3,变频器看门狗时间设置P2040;如果设置的过小也会报故障滴;
4,PLC程序控制问题,控制字需要周期性发送滴;